Du meinst sicher folgende "externe Anforderung" am Stecker 150.
Wie dort beschrieben, ist der Kontakt potentialfrei und sollte auch nur potentialfrei geschaltet werden.
Für dein Vorhaben wird der Schaltkontakt am Stecker 150 ausreichen.
Das Schaltmodul-V bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, welche du aber, laut deiner Beschreibung nicht benötigst.
Vom Grundsatz her ist die KW2 für dein Vorhaben nicht ausgelegt, da damit sämtliche Regelungsparameter außer Kraft gesetzt werden. Du musst hier also etwas tricksen, damit auch wirklich nur der Brenner eingeschaltet, wenn du ihn extern anforderst.
Möglich wäre es beispielsweise mittels Schalter nicht nur anzufordern, sondern darüber auch die Sicherheitskette zu schließen.
So setzt du in jedem Fall alle Regelungsfunktionen außer Kraft, behältst bei externer Brennereinschaltung aber die Sicherheitsorgane.
Was die Pumpen angeht kannst du diese einfach abklemmen, wenn du sie nicht benötigst.
Einstellen würde ich dann auch jeden Fall als Betriebsart "nur Warmwasser".
Aber nochmal: Die Regelung ist für einen solchen Anwendungsfall eigentlich nicht ausgelegt.