PS: Weiter oben bringst du bereits die Kesseltemperatur und die Speichertemperatur etwas durcheinander und auch der Pumpenanschluss war zunächst nicht klar.
Für mich lässt sich daher auch nicht eindeutig feststellen, dass dein Diagramm und die Werte dazu auch alle so korrekt bezeichnet und vor allem die Sensoren auch dort angebracht sind, wie es sein sollte.
Es macht daher wenig Sinn hier weiter im Dunkeln zu tappen, es sollte ein Fachbetrieb vor Ort kontaktiert und mit der Überprüfung beauftragt werden.
Es ist schön, dass du alle Codierungen hier aufgeschrieben hast, aber die meisten davon sind gar nicht relevant. Da wären wir wieder bei dem Punkt "Manchmal ist weniger mehr". Es gestaltet sich hier sehr unübersichtlich und wie mir scheint wird hier auch einiges etwas durcheinander gebracht.
Wenn wir von der Speicher-Solltemperatur und dem Warmwasser-Sollwert sprechen, ist die Kesseltemperatur erstmal irrelevant. Denn dann möchte ich nur die beiden Daten wissen. Was du weiter oben zur Kesseltemperatur geschrieben hast sagt nichts darüber aus, was ich abgefragt hatte. Wir drehen uns etwas im Kreis.
... Mehr anzeigen