Hallo Lex89,
- wenn ich z.B 23 Grad als Soll Temperatur eintippe, wird das dann nur im Wohnzimmer wo die Fernbedienung ist, gemessen? Sprich, sobald die 23 Grad im Wohnzimmer erreicht werden, schaltet die Heizung ab?
Ganz so einfach stellt sich das nicht dar.
Also zunächst stellst du die Solltemperatur für den Heizkreis ein und nicht nur für den Raum wo die Fernbedienung montiert ist. Ob die Anlage jedoch entsprechend der Isttemperatur abschaltet ist davon abhängig ob die Fernbedienung auf einen gemischten oder ungemischten Heizkreis konfiguriert ist und wie hoch der Raumtemperatureinflussfaktor eingestellt ist.
- wo liegt der Unterschied zwischen der Soll Temperatur, die ich an der Fernbedienung und der Soll Temperatur, die ich direkt bei der Heizungsregelung (Vitotronic 200) einstelle? Welche der beiden Temperaturen gelten für meine Wohnung? Wenn ich an der Regelung 20 Grad einstelle und an der Fernbedienung 23 Grad?
Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Sollwerten. Wenn du an der Anlage den Wert änderst wird er auch an die Fernbedienung übertragen, ebenso umgekehrt.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team