"eine Optimierung im von euch gewünschten Umfang wird es für diese Wärmepumpenregelung nicht geben" das ist schade und ignorant, regelungstechnisch müsste das ein klacks sein "Die Ersparnisse des Stromverbrauchs der Sekundärpumpe belaufen sich bei der Wärmepumpe von tipuraneo, bei einer gut ausgelegten Wärmepumpe auf das Objekt, auf vielleicht 20%. Die Pumpe ist hier für die Warmwasserbereitung nämlich auch in Betrieb. Dies wären dann vielleicht 26,4kWh, was bei einem Strompreis von 0,25€ eine Ersparnis von 6,60€ im Jahr wären. (Dies sind lediglich Schätzwerte.)" das kann ich alles nicht bestätigen gerade im fall tipuraneo, bei der extrem niedrigen heizlast versaut die hup die jaz und das nur weil man keinen knopf drücken kann um die drehzahl der pumpe zu reduzieren so...jetzt will ich auch mal rechnen ww bereizung kann man fast vernachlässigen aber bitte, ziehen wa ma ne stunde ab - heiztage 180 - mittlere heizlast 1,2kw - heizbetrieb 180 x 23h = 4140h - thermisch 1,2kw x 4320h = 5184kwh - elektrisch glatte 1000kwh - 1000kwh/1,24kw = 806h verdichterein - 4140h - 806h = 3334h verdichteraus!! na?potential erkannt?20%?von wegen gruß, HKL