Hallo tipuraneo,
deine Wärmepumpe Vitocal 333-G funktioniert rücklauftemperaturgesteuert. Dies hat den Hintergrund, dass sichergestellt werden soll, dass der gesamte Heizkreis mit der benötigten Wärme versorgt ist. Dabei erfolgt die Regelung unter Berücksichtigung einer festen Spreizung von 5K auf die Rücklauftemperatur im Sekundärkreis. Die Ausschalthysterese (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert der Wärmeerzeuger ausgeschaltet werden soll. Und die Hysterese Rücklauftemperatur (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert, der Wärmeerzeuger eingeschaltet wird.
Beispiel: Sekundär-Vorlauf-Soll-Temperatur = 40°C
Wärmepumpe Ein: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur > 37°C (40°C - 5K feste Spreizung + 2K Hysterese)
Wärmepumpe Aus: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur < 33°C (40°C - 5K feste Spreizung - 2K Hysterese)
Solltest du der Meinung sein, die Heizkennlinie ist zu hoch eingestellt, kann diese auch angepasst werden. Hierbei gilt: Die Kennlinie so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig einzustellen.