stromverbrauch 222 s

obwohl die inneneinheit 222 s ganz ausgeschaltet ist, hat die außeneinheit ( 5 kw )  einen "verbrauch" von 10 watt.

was kann man tun ?

mfg

voßen 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo ghisomiso,

da die Außeneinheit der Vitocal 200-S separat mit Strom versorgt wird und eine eingebaute Regelung besitzt, ist der Stromverbauch bei ausgeschalteter Inneneinheit nicht ungewöhnlich.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo ghisomiso,

da die Außeneinheit der Vitocal 200-S separat mit Strom versorgt wird und eine eingebaute Regelung besitzt, ist der Stromverbauch bei ausgeschalteter Inneneinheit nicht ungewöhnlich.