Hallo zusammen,
die Warmwasseraufbereitung läuft aktuell 24/7 ohne Zeitprogram.
Warmwasser wird jedoch nicht immer sofort benötigt. Zum Beispiel Nachts oder in den Zeiten wo wir arbeiten sind. Daher überlege ich Zeiten zu programmieren.
Ist ein Zeitprogram Sinnvoll oder wird nachher nur noch mehr Energie gebraucht um das Wasser zu erwärmen, wenn Sie nicht 24/7 läuft?
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S mit einem Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit 300 Liter (Vitocell 100-W).
24/7 Warmwasser macht für mich wenig Sinn, die 252 macht um die Mittagszeit Warmwasser mit 43/44 Grad Zieltemperatur und einer Hystere von 2/2,5. Samstag / Sonntag wird das Zeitfenster ausgedehnt.
Läuft auch noch die Zirkulation 24/7?
Nein Zirkulation läuft nicht 24/7.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |