Hallo Experten,
ich möchte ein Mehrfamilienhaus mit einer nativen Kühlung per NC-Box ausstatten. Die Wärmepumpe und NC-Box sind dabei im Keller verbaut. Die Heizkreisverteiler der Wohneinheiten befinden sich in den Stockwerken darüber, jeweils in den Wohnungseinheiten. Der Keller und die Wohnungseinheiten sind durch mehrere Türen voneinander getrennt.
In den Montageanleitungen wird erwähnt, dass ein Feuchteanbauschalter im Bereich der Heizkreisverteiler angebracht werden sollte um mögliche Schäden am Fußboden oder den Personen selbst zu vermeiden.
Hinsichtlich den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen (Temperatur, Feuchte) im Keller und den Wohnungeinheit untereinander stellt sich mir nun die Frage, wieviele Feuchteanbauschalter benötigt bzw. empfohlen werden. Ist der Feuchteanbauschalter der zum Lieferumfang der NC-Box gehört ausreichend und/oder sollte jeder Heizkreisverteiler mit einem separaten Feuchteanbauschalter ausgestattet sein?
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mak0e,
um auf Nummer sicher zu gehen, kann man in jedem der Heizkreisverteiler einen Feuchteanbauschalter installieren und in Reihe zusammenschalten. Meine persönliche Meinung ist, dass bei einer optimalen Einstellung der Anlage auch ein Feuchteanbauschalter am letzten Fußbodenverteiler ausreicht. Die Kühlkennlinie sollte so eingestellt sein, dass die Temperaturdifferenz von der Raumtemperatur zur Vorlauftemperatur nicht größer als 2,5K ist.
beste Grüße, °ch
Hallo mak0e,
um auf Nummer sicher zu gehen, kann man in jedem der Heizkreisverteiler einen Feuchteanbauschalter installieren und in Reihe zusammenschalten. Meine persönliche Meinung ist, dass bei einer optimalen Einstellung der Anlage auch ein Feuchteanbauschalter am letzten Fußbodenverteiler ausreicht. Die Kühlkennlinie sollte so eingestellt sein, dass die Temperaturdifferenz von der Raumtemperatur zur Vorlauftemperatur nicht größer als 2,5K ist.
beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |