Hallo,
Bei meiner Wärmepumpe vitocal 200-s habe ich immer eine riesen "Spitze" an Stromverbrauch wenn das Zeitprogramm für Warmwasser angesteuert wird.
Ist dieser normal oder sollte ich bei den Einstellungen etwas ändern damit der Verbrauch runter geht.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Grüße Sam
Hallo Sam,
die Spitze von 12 kw erscheint mir sehr hoch.
Eine Spitze beim WW ist normal, aber nicht in der Höhe.
Welche Leitung hat deine WP?
Ich habe eine 10 kw, bei mir wird beim
WW max. 5 kw gezogen.
Könnte es sein, dass bei dir das WW über den Durchlauferhitzer erfolgt.
Du solltest die Einschalthysteresen überprüfen. Da du nach Zeitprogramm WW bereitest, kann es sein, dass die WW-Temperatur soweit abgefallen ist, dass direkt der Durchlauferhitzer angefordert wird.
Beste Grüße
Ralf.
Hallo Ralf,
vielen Dank schon mal für dein Tipp!
Ich habe eine weitere "Aufwärmephase" mit eingegeben. Vll merkt man ja schon einen Unterschied die nächsten Tage.
Wie finde ich die Einschalthysteresen heraus?
Hab in der ViCare App nichts gefunden.
Grüße Sam
Hallo Sam,
die Einstellungen findest du direkt an Steuerung über die Codierebne 1.
Ich habe die ältere Variante, sollte bei Dir aber auch funktionieren.
An der Steuerung die Tasten Menü und OK 5 s drücken. Das Servicemenü öffnet sich. Mit den Pfeiltasten auf Codieebene1, mit OK bestätigen.
Weiterauf Warmwasser und mit Ok bestätigen. Jetzt siehst du den Parameter 6000. Mit der Pfeil-oben-Taste zum Parameter 6008 und Ok drücken. Jetzt kannst du den Wert ändern. Der Wert 100 bedeutet eine Hysterese von 10°C.
Viel Erfolg und Grüße
Ralf
Bild 4 ist eigendlich Bild 2
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |