Hallo zusammen: jetzige Viessmann GasHeizung hat 19 KW - Konfigurator ermittelt Vitocal 250-A Modular A08 mit 5,6 KW Nenn-Wärmeleistung: also 19KW zu 5,6KW !? langt das ?

2 ANTWORTEN 2

Ausschlaggebend ist eine korrekte Heizlast Berechnung.

Meine alte Gasbrennwert war auch eine auf 11,9 kW gedrosselte 24er.

 

Jetzt habe ich seit 2 Jahren eine 250A 10er und läuft problemlos für Heizung und WW bei deaktivieren Heizstab ohne daß sie je an ihre Leistungsgrenzen kam.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Deine 19 kW sind meist viel zu viel, aber mit der Modulation fällt das meist nicht so auf.

Wenn du eine Förderung haben möchtest, dann muss sowieso noch eine richtige Heizlastberechnung gemacht werden und dann weiß man es genau.