Vitogate 200 KNX Programmieren fehlerhaft

Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B mit Steuerung Vitotronic 200, Typ WO1C.

An die Steuerung ist das Vitogat 200 KNX (Gerät Wandmontage) über LON angebunden.

Die Heizung wurde diesen Sommer eingebaut.

 

Das Vitogate ist über die ETS 5 Programmierung in den Hausbus eingebunden. Wenn ich den Baustein aber programmieren will kommt immer eine Fehlermeldung.

"Wert darf nicht NULL sein, Parameter context".

Die LON und KNX Verbindungen funktionieren.

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo DP1,

die Produktdatenbank ist nur für die ETS 5.5.2 kompatibel. Sollte eine vorherige Version genutzt werden, musst du diese updaten.
Ebenfalls müssen die Gerätedaten auf die Version 5.4.8. gehoben werden.

Diese findest du unter folgendem Link:

http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

Beste Grüße °be