Hallo! Unsere Wärmepumpe funktioniert nicht mehr und zeigt die Störung „Außeneinheit 0A nähere Angabe unter Diagnose Kältekreis“ Wir kommen da nicht weiter. Aktuell ist natürlich Wochenende, können keinen erreichen. Es ist auch leider ziemlich kalt draußen. Der Heizstab isr zwar an, aber frisst viel Strom. Kann uns jemand helfen?
Hallo,
tippe in die Suche "OA" ein und filtere dann nach Autor "divanc".
Divanc hat die Vorgehensweise schon öfter beschrieben.
Entweder ist die Sicherung des PCB der Außen Einheit defekt, oder der Lüfter oder der defekte Lüfter hat auch das PCB zerstört.
Bsp
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 |