Unter Menu B "Anlagen Parameter", dann E "Fachbetriebsebene", dann B "Fühlertemperatur anpassen" finde ich folgende unrealistische Werte:
F1 "Außen" und F6 / F16 "Raum" je 32,2 --> wahrer Wert in Hausräumen bei 24
F13 Entladung 79,6 --> ist wohl viel zu hoch?!
F14 WW-Speicher unten 38,4 --> ist ok
F15 WW-Speicher oben 79,6 --> ist viel zu hoch?!
F20 Heizung sowie F21 Heizungsspeicher 79,6 --> sind viel zu hoch?! wahrer Wert liegt eher bei 41
Ich habe diese Werte nicht korrigiert.
Soll ich diese Werte korrigieren und wie kann ich dann die wahren Werte herausfinden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WolfBoeger,
bei nicht vorhandenen Sensoren wird bei der Regelung deiner Wärmepumpe die maximale Temperatur angezeigt. Von den genannten Sensoren hast du F14 im Warmwasserspeicher. Wie sieht es mit einem Heizwasserpufferspeicher aus, ist dieser vorhanden?
Viele Grüße
Flo
Unter F14 werden die Ist-Werte jeweils sauber angezeigt!
Ja, das habe ich ja geschrieben, das ist der Warmwasser-Sensor im Speicher.
Viele Grüße
Flo
SORRY ...
Unter F9 und F10 zeigt die Anlage das Heizwasser sauber und korrekt an!
Ja, das kann sein. ich bin auf das eingegangen, was du hier gepostet hast.
Viele Grüße
Flo
Hallo WolfBoeger,
bei nicht vorhandenen Sensoren wird bei der Regelung deiner Wärmepumpe die maximale Temperatur angezeigt. Von den genannten Sensoren hast du F14 im Warmwasserspeicher. Wie sieht es mit einem Heizwasserpufferspeicher aus, ist dieser vorhanden?
Viele Grüße
Flo
Unter F14 werden die Ist-Werte jeweils sauber angezeigt!
Ja, das habe ich ja geschrieben, das ist der Warmwasser-Sensor im Speicher.
Viele Grüße
Flo
SORRY ...
Unter F9 und F10 zeigt die Anlage das Heizwasser sauber und korrekt an!
Ja, das kann sein. ich bin auf das eingegangen, was du hier gepostet hast.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |