Hallo
Habe bei meiner Ausseneinheit festgestellt dass sie nur teilweise vereist also nur oben und teilweise ein bisschen unten und dann aber auf abtauen schaltet.
Ist das normal
5 ANTWORTEN 5

Hallo Rainer1971,

kannst du mir zur genaueren Beurteilung mal ein Foto an social-media@viessmann.com schicken? Bitte beziehe dich auf diesen Beitrag.

Beste Grüße, °ch

Foto ist raus und un besser beurteilen zu können auch noch ein Video
Mit freundlichen Grüßen
Und vielen lieben dank

Hallo Rainer1971,

vielen Dank für die Zusendung der Fotos. Was man dort auf den ersten Blick sieht, ist erst einmal kein Grund zur Sorge. Aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Wir haben Außeneinheiten mit ähnlichem Erscheinungsbild auf unserem Prüfstand testen lassen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine Auswirkung auf die Leistungsdaten der Wärmepumpe hat. Alle technischen Angaben werden innerhalb der "Gütesiegel-Toleranz" von plus/minus 5 % eingehalten.

Beste Grüße, °ch

Tja
Dann bin ich aber beruhigt, danke für die Antwort und frohe Weihnachten an alle.

Hallo Rainer1971,

das wünschen wir dir auch!

Beste Grüße, °ch