Vitocal 200S Kompressor Einschaltdauer

Wieder mal eine Frage zu meiner Vitocal 200 S Luftwärmepumpe.

 

Ich habe beobachtet das der Kompressor der Wärmepumpe sehr oft und lange ca. mit 9 % Kompressorleistung fährt!

Nun wollt ich fragen ob bei einer geringen Kompressorleistung von 9 % bei einer Laufzeit von 1 Stunde nicht auch die JAZ in den Keller geht? Oder hat dies nichts mit der JAZ zu tun?

 

Leider ´kann ich bei meiner Vitronic nicht die Erbrachte Heizleistung zur zugeführten Stromleistung auslesen.(Servicemenü).

 

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Lange bei niedriger Leistung hört sich eigentlich optimal an... Zu oft ist schlecht (Taktung) und Dauerbetrieb ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Irgendwo dazwischen liegt das Optimum...
JAZZ sollte damit eigentlich sehr gut sei. (Modulierende invertier Anlage, optimal im Teillastbetrieb).

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Lange bei niedriger Leistung hört sich eigentlich optimal an... Zu oft ist schlecht (Taktung) und Dauerbetrieb ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Irgendwo dazwischen liegt das Optimum...