Hallo zusammen,
wir haben eine Vitocal-200A Typ AWO-E-AC 201.A16 in Verbindung mit dem Pufferspeicher 120E.
DIe Außeneinheit wurde leider noch nicht geliefert, daher müssen wir das System im Notbetrieb laufen lassen.
Dazu wurde folgendes gemacht:
Vor und Rücklauf von der Außeneinheit zur Innenheit wurde ein Bypass gemacht.
Parameter:
5012 0
7900, 7902,6015 auf 1 gestellt.
Die Heizpatrone läuft nur sporadisch. Es wird immer wieder der Fehler Strömungswächter D6 gemeldet.
Eine Überbrückung über X3.3 und X3.4 bringt leider auch nichts für den Dauerbetrieb.
Zusatzinfo: An dem Durchflussvolumen kann es nicht liegen, da der Pufferspeicher ausreichend ist und die Heizkreise im Haus sind auch offen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten den Strömungswächter zu deaktivieren.
Viele Grüße
Cavit
Hallo Cavit,
der Strömungswächter kann nicht deaktiviert werden. Ist der Volumenstrom gesichert vorhanden? Wurde die Anlage vorher gründlich gespült?
Viele Grüße
Flo