Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitocal-200A Typ AWO-E-AC 201.A16 in Verbindung mit dem Pufferspeicher 120E.

DIe Außeneinheit wurde leider noch nicht geliefert, daher müssen wir das System im Notbetrieb laufen lassen.

 

Dazu wurde folgendes gemacht:

 

Vor und Rücklauf von der Außeneinheit zur Innenheit wurde ein Bypass gemacht.

 

Parameter:

5012 0

7900, 7902,6015 auf 1 gestellt.

 

Die Heizpatrone läuft nur sporadisch. Es wird immer wieder der Fehler Strömungswächter D6 gemeldet.

Eine Überbrückung über X3.3 und X3.4 bringt leider auch nichts für den Dauerbetrieb.

 

Zusatzinfo: An dem Durchflussvolumen kann es nicht liegen, da der Pufferspeicher ausreichend ist und die Heizkreise im Haus sind auch offen.

 

@Flo_Schneider 

Gibt es noch andere Möglichkeiten den Strömungswächter zu deaktivieren.

 

Viele Grüße

Cavit

1 ANTWORT 1

Hallo Cavit, 

 

der Strömungswächter kann nicht deaktiviert werden. Ist der Volumenstrom gesichert vorhanden? Wurde die Anlage vorher gründlich gespült?

 

Viele Grüße
Flo