Hallo Forum,
Ich habe seit einer Woche täglich mehrmals für 1 Minute den Hinweis C2.
Er löscht sich von allein nach ca 1 Minute.
Ich bekomme es nur mit da die ViCare APP es mir als Fehler signalisiert.
Die Heizung läuft normal.
Gehe ich in die Meldehistory stehen zwei Fehler an:
Fehler Kältekreis 07 und
Temperatursensor Sauggas reversibel defekt.
In der Meldehistory Kältekreis tauchen ebenfalls diverse Hinweise auf. Siehe Anhang.
Kann jemand helfen was da die Ursache ist?
Ist wirklich der Pt500 defekt oder ist das ein Folgefehler von einer kurzen Stromunterbrechung?
Es ist mir unklar evtl. Habt ihr da Erfahrungen.
20201206_101809.jpg
20201206_101840.jpg
20201206_101907.jpg
20201206_101940.jpg
20201206_101955.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Arbeitsbiene123,

von den angezeigten Meldungen her läuft es in beiden Fällen auf den Sensor hinaus. Dieser sollte durch deinen Fachbetrieb überprüft werden.

Weshalb fragst du nach einer kurzen Stromunterbrechung? Taucht in dem Fall immer die EVU-Sperre auf oder ist dort etwas anderes?