Vitocal 111-S weird sounds

Ahoj. Mám tepelné čerpadlo na ohřev teplé užitkové vody a podlahového vytápění. Včera byl první den, kdy jsem zapnul podlahové topení. Předtím jsem provozoval pouze ohřev teplé užitkové vody.Tepelné čerpadlo začalo v pohodě ohřívat podlahové topení. Pak se ale po pár hodinách tepelného  čerpadla přepnulo na vytápění teplé užitkové vody a začalo to vydávat takové divné zvuky a já nevím, co je špatně.

Ohřívání teplem užitkové vody šlo 4 měsíce bez jediného problému, nastaly až problémy po zapnutí podlahového topení. Mohl by mi prosím někdo pomoci s tímto problémem? Přikládám video se zvuky, pocházejí z tepelného čerpadla, ale nejsem si jistý, kde přesně. Děkuji mnohokrat.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hello Anamete,

 

is the system pressure sufficiently high and has the system been vented properly?

 

Best regards
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hello Anamete,

 

is the system pressure sufficiently high and has the system been vented properly?

 

Best regards
Flo