Ich habe bei meinem Wärmepumpenwarmwasserspeicher Vitocal 060-A die Werkseinstellung der Warmwassertemperatur von 53 °C auf 45 °C reduziert. Wo bzw. kann ich die Einschalttemperatur einstellen.

"Gefühlt"  bzw. beim "Kontrollieren" springt die Wärmepumpe erst bei ca. 35 - 37 °C an, was ich ein bisschen zu niedrig empfinde. 

Es muss doch eine Möglichkeit bestehen die Temperaturdifferenz zu verändern. Die Montage -u. Serviceanleitung und Bedienungsanleitung habe ich schon durchgeblättert, aber leider nichts gefunden.

1 ANTWORT 1

Hallo Christian07,

die Hysterese deiner Wärmepumpe ist fest voreingestellt. Diese liegt bei 7K.

Viele Grüße
Flo