Hallo,
bei mir wurde letzte Woche eine Vitocal 150-A installiert. Dabei wurde für die Erdleitung von der Außenanlage in den Keller keine der beiden in der Montageanleitung dargestellten Installationsvarianten umgesetzt, sondern die Leitungen gehen zunächst von der WP aus in 90° nach hinten und verschwinden dann erst, nach 2 weiteren 90°-Abwinklungen, ca. 50cm hinter der WP im Boden. Siehe Foto
Neben dem dadurch verlorenen Platz habe ich vor allem die Sorge, dass durch diese Montage kein ausreichender Schutz der Leitungen vor Beschädigungen besteht, zumal dieser Bereich direkt an das Nachbargrundstück und einen Gemeinschaftsgehweg grenzt.
Über eine Stellungnahme, ob dies eine fachgerechte Montage ist, würde ich mich sehr freuen.
Danke!
Die gehören definitiv Metall-Ummantelt.
Die Iso geht in Ordnung, ist aber nicht Witterungsbeständig.
Danke für deine Antwort. Für die Wetterbeständigkeit wurde noch UV-resistentes Isolierband angebracht, nachdem ich das Foto gemacht habe. Von der Isolierung sollte es kein Problem sein, meine Sorge ist eher bezüglich möglicher mechanischer Beanspruchung
Dann solltest du mal bei dir in der Gegend nach Lüftungsbau Firmen Ausschau halten. Diese Blechschmiede haben bestimmt eine Lösung. Als DIY fiele mir ALU-Flex Rohr ein. Für immer oder den Übergang bis zu etwas "Massivem" .
Moin,
Aufgrund des geringen Platzes zwischen den Leitungen und Bögen würden zwei einzelne runde Blechmäntel in meinen Augen nicht funktionieren. Da würde nur ein gesamter "Koffer" über die beiden Rohrleitungen Sinn machen. So einen kann entweder ein Schlosser oder ein Isolierbetrieb anfertigen. Die wissen normalerweise auch direkt was zu tun ist.
Je nachdem was es für ein Isolierband ist, kann aber auch das bereits ausreichen um das Armaflex vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. WrapTec ist zum Beispiel sehr robust und eignet sich ohne Probleme zum Schutz von Isolierung im Außenbereich. Dann ist auch kein Blechmantel nötig und er wäre lediglich ein doppelter Schutz oder optisch, um die Rohre zu verstecken.
Kannst du näher sagen, was das für ein Isolierband war?
Dann kann ich besser einschätzen, ob es sich um so eins handelt und ob das bereits ausreicht.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
6 | |
6 | |
4 | |
3 |