Hallo,

die Außeneinheit der Wärmepumpe wiegt 221 kg. Da ich sie auf Wandkonsolen montieren möchte, ist für mich die Gewichtsverteilung rechts - links wichtig. Hat jemand Angaben darüber?

Vielen Dank!

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

ich hab die gleiche Anlage. Rechts ist die Technik untergebracht, links die relativ leichten Lüfter.

Ich kann nur schätzen:70:30.

Vielen Dank!

Bei einer WP von der Konkurrenz sind die Gewichte wie folgt angegeben: 88 kg : 44 kg. Wäre also auch im Verhältnis 1:2.

Muß lt Viessmann nicht die kpl Wand entsprechende Tragfähigkeit haben, bei Dämmung mit entsprechenden tragfähigen Anker und Distanzstücken.

 

Auch sollte berücksichtigt werden daß evtl Windlast/Druck auf die Einheit einwirkt und das Eigengewicht der Wandhalterung mit 32 kg.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025