abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störungsmeldung AO Aussenheinheit bei Vitotronic 200

Hallo zusammen, bei unserer Vitotronic 200 kommt die Störungsmeldung AO Aussenheinheit.  Laut Menue ist der Verdichter aus.

Nach der Serviceanleitung soll der Codierungsschalter an der Aussenheinheit überprüft werden. Stimmt das und wo finde ich den?

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Holger1,

ich nehme an, dass bei dir Meldung 0A auftritt. Dies bedeutet, dass die Außeneinheit deiner Wärmepumpe einen Fehler gemeldet hat. Um zu überprüfen, um welchen Fehler es sich handelt, musst du die "OK"- und "Menü"-Taste ca. 5-Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik". Wenn du möchtest, kannst du ein Bild der dargestellten Tabelle an Social-Media@Viessmann.com senden. Anschließend hänge ich es an deinen Beitrag mit an. Bitte gib dabei den Link zu deinem Beitrag mit an.

Beste Grüße °fl