Liebe Leute,

 

ich beobachte an meiner neuen Wärmepumpe (Vitocal 250A / Vitocell 120-E 600l / Vitotrans 353) in den ersten Wochen ein sehr schlechtes Regelungsverhalten. Hier die Daten der letzten zwei Tage:

Vitocal-250A Regelungsverhalten.png

 

Man sieht, wie die Regelung bei Unterschreiten der unteren Hysterese der Differenztemperatur zwischen Vorlaufsoll und Heizpuffer die Wärmepumpe den Heizpuffer mit so hoher thermischer Leistung anfährt, dass dieser die obere Hystere schneller überschreitet als die Regelung die Leistung zurücknimmt. Dies, und die sehr schmale Hystere von nur -2K/+3K, führt nicht nur zu unnötigem Takten sondern auch zu schlechteren Wirkungsgraden als nötig.

 

Viessmann hat hier meiner Meinung nach mit der neuen OneBase einen ziemlich kapitalen Bock geschossen. Vor allem, weil es anscheinend überhaupt nicht möglich ist, die Konfiguration der Heizpufferhysterese zu verändern und durch weitere Spreizung diesen dämlichen Effekt zu verhindern!

 

Oder sehe ich das falsch, liebe Viessmann-Experten?

 

LG, Sebastian

 

 