Hallo,

ich habe eine LWWP Vitocal 300 mit Pufferspeicher Vitocell 100-B und WW-Speicher Vitocell-E.

BJ. ca. 2010

Aufstellort: 76694 Forst - mittlerer Rheingraben

Dämmung Gebäude nach ENEV 2009

beheizte Wohnfläche ca. 120 m²

Stromverbrauch für WP: 3.060/Jahr

In der Regelung wird mir der SPF-Wert von 5,2 angezeigt, was mich ersteinmal sehr erfreut. Ist in dem SPF-Wert auch die Energiemenge durch den zusätzl. Heizwasser-Durchlauferhitzer mit berücksichtig oder nur der reine E-Antrieb der WP?

Mir kommt der SPF-Wert doch sehr hoch vor. 3060 * 5,2 = 15.9123 KwH Wärmebedarf  bei 120 qm Wohnfläche?

1 ANTWORT 1

Hallo ThomKa,

der elektrische Durchlauferhitzer wird bei der SPF Zahl nicht mit berücksichtigt. Die Zahl selbst erfolgt anhand von Sensorwerten und einer entsprechenden Berechnung. Deshalb kann dieser Wert durchaus abweichen. Wenn du es ganz genau wissen willst, würdest du einen Wärmemengenzähler und einen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe benötigen.

Viele Grüße °fl