Knallgeräusch Vitocal 300-G

Guten Tag,

wenn sich unsere Wärmepumpe (2012) ein bzw ausschaltet, kommt es im Bereich des SIKA-Strömungswächters zu einem Knallgeräusch. Die Anlage läuft (noch) ohne Probleme.

5 ANTWORTEN 5

Hallo @G_Linse 

 

das lässt du bitte einmal von deinem Fachbetrieb vor Ort überprüfen.

 

Beste Grüße, Christoph

Guten Tag,

nachem ich in 6 Wochen ca 10 Installateure angefragt und nur Absagen erhalten habe, interessant. 

Nun knallt es bereits bei Anlauf der Heizung und des Warmwassers morgens im 15 Minuten Takt, danach Pause und abends wieder beim Abschalten der Wäremepumpe.

Danke

 

Hallo G_Linse,

was ist denn mit deinem betreuenden Fachbetrieb, welcher auch die Wartung an deiner Anlage durchführt? Wenn es im Bereich des Strömungswächters zu Knallgeräuschen kommt, kann ein Defektes Ausdehnungsgefäß dafür verantwortlich sein oder der Strömungswächter selbst.

Viele Grüße
Flo

Guten Tag,
leider gibt es den Fachbetrieb nicht mehr und bin auf weiter auf der Suche nach neuem.
Durch Entlastung im Schluckbrunnen Problem gelöst.
Danke

Danke für die Info. Unter dem nachfolgenden Link findest du Fachpartner in deiner Umgebung. Du kannst den Radius der Suche auch verändern.