abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hybrid Pro Control Einstellung

Habe seit Ende 02/23 eine Hybridlösung Gasbrennwertkessel mit Vitocal 250 AH.

Wollte die Regelungsstrategie ökonomisch testen - leider funktioniert sie nicht

Gaspreis 0,06 EUR/kwH

Niedrigstrom 0,162 EUR/kWh

Normalstrom 5 EUR/kWh

Es läuft immer nur die Wärmepumpe - der Gaskessel schaltet sich nie dazu!

Hat jemand eine Erklärung?

Danke für jede Information

1 ANTWORT 1

Die Preise für Niedrigstrom und Normalstrom sind umzudrehen!

Hoher Niedrigstrompreis --> Gaskessel springt an und Wärmepumpe schaltet sich ab

z. B. Niedrigstrom: 5; Gas: 0,2; Normalstrom 0,16

Die Parameterbedeutung für Niedrigstrom und Normalstrom sind umgedreht.