Guten Morgen, seit 11 Jahren nutzen wir unsere Vitodens 333F. Gerne würde ich das System elektrisch ergänzen. Eine Fotovoltaikanlage mit 9 kWp besteht schon. Mit welcher Strategie lässt sich das am besten bewältigen, z.B.Kesseltausch, Wärmepumpe zusätzlich? Über Vorschläge freue ich mich.   Gruß  R. Schön

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, ein Hybridsystem wäre interessant. Ich gehe der Sache mal nach. Danke für die schnellen Antworten.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Eine 333F lässt sich nicht ergänzen. Da kannst höchstens ersetzen. In erster Linie wäre da die WW-Versorgung/Bereitung. Die müsstest hier an der Vitodens 333 deaktivieren und dafür eine Brauchwasserwärmepumpe verbauen. Mit einigem Aufwand könnte man auch beide Speicher miteinander kombinieren. Aber möglicherweise steht dann zuviel WW zur Verfügung ?

Es gibt auch Schemen, bei denen der 333 mit einer WP kombiniert werden kann.

 

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4805629_01/Documents/4805629_2207_01.pdf

Ja, ein Hybridsystem wäre interessant. Ich gehe der Sache mal nach. Danke für die schnellen Antworten.