abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizstab in der 262-A

Trotz eco Betrieb schaltet der Heizstab zu. Was muss ich an den Einstellungen ändern, damit er das nicht macht?

VG Uwe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Den meinte ich eigentlich auch. Ich habe meinen Beitrag angepasst.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo UK5,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

17198402672447006629315255782145.jpg

 ergänzt noch durch den Original Heizstab aus der Zubehörliste.

 

Danke, im ECO-Betrieb erfolgt die Erwärmung vorzugsweise über die Wärmepumpe. Das bedeutet aber nicht, dass dieser nicht angefordert, werden kann. Wenn er deaktiviert werden soll, muss der Parameter "C.6" auf OFF gesetzt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo,

bei dem Modell ist es eher  C6. Ich habe den Parameter jetzt auf off gestellt.

  • VG UK5

Den meinte ich eigentlich auch. Ich habe meinen Beitrag angepasst.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren