Sehr geehrte Community,
ich habe ein Problem
Wir haben eine Viessmann Ölheizung Vitola 200 jetzt macht unsere Heizkreispumpe ab und an Geräusche so das unser Heizungsmann sagte muss ausgetauscht werden.
dazu muss ein Magnetit und Schlammabscheider nachgerüstet werden ist ratsam und absolut ein muss sagt der Heizungsmann... Kosten kpl. dafür 2.500,-€
Das erscheint uns sehr hoch, bitte mal um Info was es für sichere Alternativen gibt , taugen Austauschpumpen etwas, gibt es so etwas überhaupt muss man soviel Geld bezahlen...
unsere Wärmepumpe ist eine WILO V1HUE/ 1-5 Nr. 7818044 Viessmann
Bitte um Infos, wäre top
Gruss
Hallo,
ohne Schlammabscheider ist die dann die Pumpe der Schlammabscheider und je nach dem wie schwarz das Heizungswasser ist, kann die Pumpe nach wenigen Monaten ausfallen.
Sie kann aber auch die Restlaufzeit des Vitola überstehen.
Das ist eine Entscheidung für die du eine Glaskugel brauchst.
Ich würde es ohne Schlammabscheider ausprobieren.
wo ist diese WILO V1HUE/ 1-5 eingebaut?
in einem Divicon Verteiler? dort ist auch eine Nummer mit 7**** zu finden, diese wird benötigt um die Ersatzpumpe zu bestimmen
7818044 wäre die nummer
super vielen Dank
Das ist die Nummer der Pumpe
Wir brauchen aber die Nummer von dem Divicon Verteiler, an dem die Pumpe montiert ist.