Gestern ist mir aufgefallen dass die Heizung nach Beladung gluckert für ca. 10-15sec
ICh frage mich:
# Wo kann die Luft herkommen UND
# Was kann ich selbst tun?
Natürlich ist nun Jahreswechsel und Fachbetrieb zu erreichen wird schwierig sein.
Ich hoffe nur dass es kein größeres Problem ist das auch Folgeschäden verursachen kann
Ich habe 2 Wasserspeicher (Brauchwasser und Heizung) Nach Beladen des Brauchwasserspeichers
gluckert es nicht, also ist es dem Kreis des Heizspeichers zu zuordnen.
Das Ausgleichsgefäss scheint mir i.O.
Anlage nun 20 Jahre und ohne Problem bis dato
Vor 4-5 Jahren geändert: Effizientere Umwälzpumpe, Ausgleichdsgefäss, Abscheidungsfilter
Ein Manometer raselte vor 2 Jahren da hat der zust. Monteuer glaube ich ein Rückschlag entfernt
Das Geräusch war weg, aber ob dies gut war?
Freue mich über Rückmeldung und
schöne Weihnachten
Befüllen und entlüften. Womöglich durch den Tausch der Umwälzpumpe und Filter noch Luft im System.
Vielen Dank:
Scheint ja dann nicht super dringlich zu sein, ist ja zum Jahreswechsel ungünstige Zeit
Gibt es eine Anleitung wie ich den Warmwasserspeicher entlüften kann
Es müsste ja der Primärkreis sein
Gruß
Wenn man wüsste um welche Anlage es sich handelt!?
Normal gibt es eine Anleitung zur Bedienung dazu.
Ist sie nicht mehr verfügbar?
Liegt im Idealfall in der Nähe der Heizung.
Wenn kein Entlüfter verbaut wurde,wird's schwierig.
Ich hatte diese Woche die Heizungsfirma da.
Ein Spülen und Entlüften des Kreises des gluckernden Speichers war nicht möglich,
da es keine Anschlüsse zum Spülen gab. Der Speicher ist direkt mit dem Sekundärkreis der Wärmepumpe verbunden
Es werden nun vor und nach dem Heizspeicher Absperrhähne eingebaut, dass der Speicher gespült werden kann. (Dies macht meiner Meinung Sinn dann kann der Speicher auch abgesperrt werden, wenn der Kompressor/Wärmepumpe demnächst fällig wird; immerhin 21 Jahre)
Zusätzlich soll eine spezielle Entlüftung im Eingang eingebaut werden, die dies technisch kann, da ja nicht im Rücklauf verbaut.
Fragen
# Ist dies so sinnvoll?
# Kann mit normalem Wasser gespült werden oder ist dies zuvor zu entsalzen?
Gruß und
schönen Sonntag
# Ist dies so sinnvoll
Ob das Wasser aufbereitet werden muss,hängt von eurer Wasserbeschaffenheit ab. Entspricht es in etwa den Vorgaben,gibt's keine Einwände.
Wo finde ich die Vorgaben?
Ich habe eine Vitocell 050 (SVP) 400l
Ich hätte noch folgende 2 Fragen zu meinen Puffern:
1. Könnte ich bei dem Speicher 050 (SVP) noch eine Solartherme in einem 2. Vorlaufkreis anschliessen lassen oder sind die Kreise nicht getrennt?
2. Beim WW-Puffer 300l sind 2 Kreise in Reihe geschaltet.
Kann man diesen evtl. Auftrennen und einen für eine Solarthermie nutzen?
Oder macht dies keinen Sinn
Freue mich über kurze RM 🙂 🙂
https://www.heizungsbau.net/magazin/heizungswasseraufbereitung-vdi-2035-20194104#:~:text=Dazu%20mach.... Die Vorgaben.
Und wie euer Wasser beschaffen ist,erfährst beim Wasserversorger.