Gestern ist mir aufgefallen dass die Heizung nach Beladung gluckert für ca. 10-15sec

ICh frage mich:

# Wo kann die Luft herkommen UND

# Was kann ich selbst tun?

 

Natürlich ist nun Jahreswechsel und Fachbetrieb zu erreichen wird schwierig sein.

Ich hoffe nur dass es kein größeres Problem ist das auch Folgeschäden verursachen kann

 

Ich habe 2 Wasserspeicher (Brauchwasser und Heizung) Nach Beladen des Brauchwasserspeichers

gluckert es nicht, also ist es dem Kreis des Heizspeichers zu zuordnen.

Das Ausgleichsgefäss scheint mir i.O.

 

Anlage nun 20 Jahre und ohne Problem bis dato

Vor 4-5 Jahren geändert: Effizientere Umwälzpumpe, Ausgleichdsgefäss, Abscheidungsfilter 

Ein Manometer raselte vor 2 Jahren da hat der zust. Monteuer glaube ich ein Rückschlag entfernt 

Das Geräusch war weg, aber ob dies gut war?

 

Freue mich über Rückmeldung und

schöne Weihnachten

8 ANTWORTEN 8

Befüllen und entlüften. Womöglich durch den Tausch der Umwälzpumpe und Filter noch Luft im System.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Vielen Dank:

Scheint ja dann nicht super dringlich zu sein, ist ja zum Jahreswechsel ungünstige Zeit

 

Gibt es eine Anleitung wie ich den Warmwasserspeicher entlüften kann

Es müsste ja der Primärkreis sein

 

Gruß

 

 

Wenn man wüsste um welche Anlage es sich handelt!?

Normal gibt es eine Anleitung zur Bedienung dazu.

Ist sie nicht mehr verfügbar?

Liegt im Idealfall in der Nähe der Heizung.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Wenn kein Entlüfter verbaut wurde,wird's schwierig.

Ich hatte diese Woche die Heizungsfirma da.

Ein Spülen und Entlüften des Kreises des gluckernden Speichers war nicht möglich,

da es keine Anschlüsse zum Spülen gab. Der Speicher ist direkt mit dem Sekundärkreis der Wärmepumpe verbunden

Es werden nun vor und nach dem Heizspeicher Absperrhähne eingebaut, dass der Speicher gespült werden kann. (Dies macht meiner Meinung Sinn dann kann der Speicher auch abgesperrt werden, wenn der Kompressor/Wärmepumpe demnächst fällig wird; immerhin 21 Jahre)

Zusätzlich soll eine spezielle Entlüftung im Eingang eingebaut werden, die dies technisch kann, da ja nicht im Rücklauf verbaut.

 

Fragen

# Ist dies so sinnvoll?

# Kann mit normalem Wasser gespült werden oder ist dies zuvor zu entsalzen?

 

Gruß und

schönen Sonntag

 

 

# Ist dies so sinnvoll

Ob das Wasser aufbereitet werden muss,hängt von eurer Wasserbeschaffenheit ab. Entspricht es in etwa den Vorgaben,gibt's keine Einwände.

Wo finde ich die Vorgaben?

Ich habe eine Vitocell 050 (SVP) 400l

 

 

Ich hätte noch folgende 2 Fragen zu meinen Puffern:

1. Könnte ich bei dem Speicher 050 (SVP) noch eine Solartherme in einem  2. Vorlaufkreis anschliessen lassen oder sind die Kreise nicht getrennt?

 

Bolle69_0-1737281881951.png

Bolle69_1-1737282047108.png

 

2. Beim WW-Puffer 300l sind 2 Kreise in Reihe geschaltet.

Bolle69_2-1737282267774.png

 

Kann man diesen evtl. Auftrennen und einen für eine Solarthermie nutzen?

Oder macht dies keinen Sinn

 

Freue mich über kurze RM 🙂 🙂

 

https://www.heizungsbau.net/magazin/heizungswasseraufbereitung-vdi-2035-20194104#:~:text=Dazu%20mach....  Die Vorgaben.

Und wie euer Wasser beschaffen ist,erfährst beim Wasserversorger.