Hallo zusammen kann mir jemanden sagen was dieser Fehler bedeutet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Christian207
Sie benötigen die Teilenummer 7868553 Kabelbaum für den Temperatursensor.
https://tga-shop.de/Viessmann-Leitungsbaum-Temperatursensoren-7868553/70058-7868553
VG
Hallo, leider ist unter dem link ein anderer Fehler beschrieben. Ich habe den Fehler 05 2D.
in dem link den du mir geschickt hast geht es um A9 2D
liebe Grüße
christian
A9 ist lediglich eine Sammelstörmeldung die auf häufige 07/2D Fehler folgt.
Hallo @Christian207
Fehler A9 wird gemeldet, wenn Fehler 2D innerhalb von 24 Stunden neunmal auftritt. Derzeit trifft auf Ihre Situation nur die Erklärung für Fehler 2D zu.
Wenn Sie mir die Seriennummer des Inneneinheiten mitteilen, kann ich Ihnen die Bestellnummer für den Sensorkabelbaum nennen, der zur Behebung des Fehlers 2D erforderlich ist.
VG
Hallo @Christian207
Sie benötigen die Teilenummer 7868553 Kabelbaum für den Temperatursensor.
https://tga-shop.de/Viessmann-Leitungsbaum-Temperatursensoren-7868553/70058-7868553
VG
Vielen Dank ich bestell den mal und tausche den dann.
lg Christian