abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler A0 Vitocaldens 222f

Hallo zusammen, seit heute zeigt meine vitocaldens 222f (1Woche in Betrieb) wiederholt den Fehler A0 für die Ausseneinheit. Screenshot von der diagnoseseite/meldestatistik hängt an. Irgendein Tipp woran das liegen kann? 
Gruß 

IMG_7393.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo

 

Erklärung der aktiven Störung 17.

 

17SStörung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit
Oder
Keine Netzspannung der Außeneinheit
Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten):
Außeneinheit 4/7 kW:
P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
Außeneinheit 10/13 kW:
P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen.
IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.
Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit

 

Störung 15, 22.

 

15ENetzspannung außerhalb des Spannungsbereichs
Spannungsbereiche:
■ 230-V-Geräte: ≈ 198 bis 264 V~
■ 400-V-Geräte: ≈ 323 bis 440 V~
Netzspannung an den Netzanschlussklemmen messen.
■ Falls Netzspannung zu niedrig ist, Ursache in Absprache mit dem Energieversorgungsunternehmen klären.
■ Falls Netzspannung zu hoch ist, Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen.
22KTemperatur am Verdichterkopf zu hoch■ Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
Messelement siehe Seite 219. Kennlinien siehe
„Temperatursensoren in Außeneinheit“.
■ Kältemittelfüllmenge prüfen. Ggf. Kältemittel nachfüllen: Siehe Montageund Serviceanleitung der Wärmepumpe.

 

VG

Top-Lösungsautoren