Hallo zusammen, seit heute zeigt meine vitocaldens 222f (1Woche in Betrieb) wiederholt den Fehler A0 für die Ausseneinheit. Screenshot von der diagnoseseite/meldestatistik hängt an. Irgendein Tipp woran das liegen kann?
Gruß
Hallo
Erklärung der aktiven Störung 17.
17 | S | Störung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit Oder Keine Netzspannung der Außeneinheit | Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten): ■ Außeneinheit 4/7 kW: P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ Außeneinheit 10/13 kW: P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen. ■ IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. ■ Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit |
Störung 15, 22.
15 | E | Netzspannung außerhalb des Spannungsbereichs Spannungsbereiche: ■ 230-V-Geräte: ≈ 198 bis 264 V~ ■ 400-V-Geräte: ≈ 323 bis 440 V~ | Netzspannung an den Netzanschlussklemmen messen. ■ Falls Netzspannung zu niedrig ist, Ursache in Absprache mit dem Energieversorgungsunternehmen klären. ■ Falls Netzspannung zu hoch ist, Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen. |
22 | K | Temperatur am Verdichterkopf zu hoch | ■ Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen. Messelement siehe Seite 219. Kennlinien siehe „Temperatursensoren in Außeneinheit“. ■ Kältemittelfüllmenge prüfen. Ggf. Kältemittel nachfüllen: Siehe Montageund Serviceanleitung der Wärmepumpe. |