Nach dem Austausch der VCMU-Karte erhielt ich diese Fehlermeldung:
Dem physischen Austausch folgte der Austauschprozess über die Software-Assistentenanwendung
Das Board wurde erkannt, ich habe die verfügbaren Updates durchgeführt, aber der Fehler bleibt bestehen
--
Danke schön,
Mircea
Da scheint trotzdem etwas in der Konfiguration nicht zu passen.
F.835 Kältekreis aus: Inverter und Verdichter können nicht eingeschaltet werden.
Falscher Inverter eingebaut oder Inverter falsch konfiguriert
1. Verwendeten Inverter prüfen.
2. Softwareversion des Inverters und des Kältekreisreglers VCMU prüfen. Ggf. Software-Update durchführen.
3. Inverter austauschen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |