abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ersatzteilanforderung

Hallo zusammen,

Seit 4 Wochen nun schon ohne laufende Heizung . Heizungsfirma hier gewesen kann nicht weiterhelfen und der Service - Techniker meldet sich vielleicht in 14 Tagen telefonisch . Nun konnte ich soweit die Störung eingrenzen ...Außeneinheit geht auf 0C und in der Meldestatistik Fehlercode 15 ...mehrmals Neustart versucht sowie Spannung an der Außeneinheit überprüft.....Sicherungen auch alle ok . Wie ich hier lese ist meistens der Austausch der Hauptplatine die Lösung . Nun würde ich gerne das Ersatzteil gerne selbst bestellen wer weiß wann der Techniker mal hier vor Ort ist . Bräuchte mal Hilfe zwecks Ersatzteilbestellung . Ich hoffe Ihr könnt helfen

 

Gruß Thilo

20220419_170125.jpg
20220417_142430.jpg
20220419_170915.jpg
20220419_170159.jpg
20220417_142401.jpg
20220417_151105.jpg
5 ANTWORTEN 5

Sorry...Platine von Inneneinheit.....

20220419_192407.jpg

Hallo Thilo1,

 

bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Die Hauptleiterplatte der Ausseneinheit hätte die Bestellnummer: 7867427

Es gibt aber auch noch andere Leiterplatten in der Regelung. Von daher sollte man sehr sicher sein, welches Bauteil fehlerhaft ist.

Hallo Flo,

Folgende Seriennummer kann ich dir mitteilen .

7502080402005102

Typ: AWT - Al 221. A10

Laut Meldestatistik Fehlercode 15 ....wie gesagt Es wurde alles durchgemessen Stromseitig...ich geh stark davon aus das hier die Platine etwas weg hat ...vllt. hast du ja noch ein Ansatzpunkt.

Vielen Dank

Wenn alles passt und keine Unter- oder Überspannung vorliegt, dann ist sehr wahrscheinlich die Hauptleiterplatte defekt. Die von Franky genannte Nummer ist korrekt.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren