Betriebsprogramm für VITOCAL T0S 060-A zur Nutzung des Stroms der PV-Anlage

Hallo ich habe die Wärmepumpe an meinen Huawei Wechselrichter angeschlossen. Tagsüber funktioniert es auch sehr gut, die Anzeige leuchtet PV und das Wasser wird auf 62°C erhitzt.

Aber es kommt auch vor das nachts die Anzeige PV aufleuchtet und das Wasser wird auf 62°C aufgeheizt, wo eigentlich keinem Sohne da ist.

(l3 Steht auf 5 Minuten.)

Wie kann ich das verhindern oder warum gibt der Wechselrichter das Signal das Sohne Strom vorhanden ist?

VG Jan

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jan,

 

wenn das Nachts wieder auftritt, würde ich das SG-Ready Kabel zwischen WR und Vitocal trennen.

Wenn die WP dann stopp liegt das Problemen am WR --dann den Hersteller des  WR kontaktieren..

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Jan,

 

wenn das Nachts wieder auftritt, würde ich das SG-Ready Kabel zwischen WR und Vitocal trennen.

Wenn die WP dann stopp liegt das Problemen am WR --dann den Hersteller des  WR kontaktieren..

 