Ich möchte meine neue Viessmann Vitocal 250 A mit meiner PV-Anlage koppeln und bei PV-Überschuß den Strom durch die Luftwärempumpe nutzen lassen.
Frage: Ist es sinnvoll die Luftwärmepumpe hierzu über SG-Ready Anschluß anzusteuern oder macht es mehr Sinn eine separaten Heizstab in den Warmwasserspeicher einzubauen und diesen über die PV-Anlage anzusteuern.
Ich vermute, dass der Heizstab mit 1 KW Strom weniger Wärmeenergie erzeugen kann als wie dies die Wärmepunpe macht. Folglich macht der Heizstab wenig Sinn.
Die Ansteuerung über SG-Ready ist sinnvoller, oder ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Heizstab wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie 1 zu 1 um, die WP ca. 1 zu 3.
Hast du dir ja selber schon beantwortet.
Vielen Dank für die Antwort, ich werde dann die Smart Grid Funktion nutzen 🙂
Heizstab wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie 1 zu 1 um, die WP ca. 1 zu 3.
Hast du dir ja selber schon beantwortet.
Vielen Dank für die Antwort, ich werde dann die Smart Grid Funktion nutzen 🙂