Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, die Nummer ist korrekt. Auf der EA1 muss der potentialfreie Kontakt DE3 geschaltet werden um die Betriebsartenumschaltung auszulösen.
Ab Seite 159 findest du die für die Funktion relevanten Parameter. 7010 - 7013. 7014 muss auf 0 stehen bleiben.
Viele Grüße
Flo
Hallo _daniel,
wie alt ist denn deine Wärmepumpe?
Viele Grüße
Flo
Danke, das reicht mir. Zu der Zeit, wo deine Wärmepumpe ausgeliefert wurde, gab es die Smart Grid Funktion noch nicht. Diese kam erst danach.
Du kannst jetzt entweder den 3-phasigen Energiezähler installieren lassen um die PV-Funktion zu nutzen oder du machst es über eine Betriebsartenumschaltung. Dafür benötigst du für deine Anlage die Erweiterung EA1.
Viele Grüße
Flo
Als Modbusanbindung geht nur der von uns ausgelieferte 3-phasige Energiezähler. Andere Energiezähler funktionieren nicht. Die EA1 ist ein externes Modul und ist noch nicht installiert.
Viele Grüße
Flo
Ja, die Nummer ist korrekt. Auf der EA1 muss der potentialfreie Kontakt DE3 geschaltet werden um die Betriebsartenumschaltung auszulösen.
Ab Seite 159 findest du die für die Funktion relevanten Parameter. 7010 - 7013. 7014 muss auf 0 stehen bleiben.
Viele Grüße
Flo