Habe eine Frage und zwar habe ich 2 Heizstäbe je 1 Warmwassespeicher 200l und einen Pufferspeicher auch 200l. Dazu 10 Kw Photovoltaik Anlage Smartmeter von Kostal und 2 Wechselrichter auch von Kosatal plus die Gridbox von Viessmann. Nun möchte ich den überschüssigen erzeugten Strom nicht einspeisen sondern für die Heizstäbe nutzen Warmwasser sollte Vorrang haben.
Was muss alles dafür haben das es funktioniert
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Servus, Du hast Kostalwechselrichter. Die haben einer Anschluss für die Eigenverbrauchsteuerung. Das ist ein potentialfreier Kontakt an den man einen Schalter, nicht den Endverbraucher, anschließen kann. Steht alles in der Anleitung von Kostal.
Hey @Peter652 ,
wenn du deinen PV Überschuss nutzen möchtest, um dein Wasser damit zu heizen, dann benötigst du einen AC Thor.
Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team
Servus, Du hast Kostalwechselrichter. Die haben einer Anschluss für die Eigenverbrauchsteuerung. Das ist ein potentialfreier Kontakt an den man einen Schalter, nicht den Endverbraucher, anschließen kann. Steht alles in der Anleitung von Kostal.