Die Seriennummer kannst hier ruhig posten. Damit kann keiner was anfangen. Man erkennt nur, welches Gerät bei dir werkelt. Nix weiter.
Ansonsten stimme ich zu, dass es sich um ein thermisches Problem handelt. Und soweit mir bekannt, ist das bei Viessmann kein Geheimnis. Auf der Hauptplatine oder Netzteil befinden sich auch Bauteile, welche sich stark erhitzen . Und ist jetzt womöglich auch die Lüftung etwas eingeschränkt, bricht die Spannung schlagartig zusammen. Erst, wenn die Bauteile ausreichend abgekühlt sind, ist ein Betrieb wieder möglich.
Ich kann aber nicht sagen, ob es nun eine verbesserte Version dieser Leiterplatten gibt.
Den Fehler musst sowieso über deinen HB übermitteln. Nur er kann den technischen Kundendienst von Viessmann aktivieren.
Damit wir nicht in die falsche Richtung denken: Fülldruck und Umwälzpumpe sind i.O. ? Entlüftet ist die Anlage auch ? Ansonsten könnte auch der STB die Anlage abschalten. Und die Abkühlung dauert dann, weil der Wärmetauscher auch Wärme speichert.
Was kann ich tun damit ich schnell an ein Termin komme
Du kannst gar nichts tun, ausser deinem HB Bescheid zu stossen, damit dieser gegebenenfalls Viesmann mit einbindet.
Von sich aus darf Viessmann nicht bei dir tätig werden.
Vielen Dank für die technische Einschätzung! Druck, Pumpe und Entlüftung sind in Ordnung – das Gerät verliert komplett die Stromversorgung, nicht nur die Heizfunktion. Da ich im Kalten sitze, brauche ich dringend einen Technikertermin. Ich warte aktuell noch auf eine Rückmeldung vom offiziellen Viessmann-Support hier im Forum, um meine Daten per Privatnachricht (PN) zu übermitteln.“
Wie schon gesagt, du kannst hier keinen Technikertermin ausmachen. Du musst zwingend deinem HB Bescheid stossen, damit dieser Viessmann anruft.
Denn du hast keinen Vertrag mit Viessmann, wohl aber mit deinem HB. Und der HB hat einen Vertrag mit dir und Viessmann.
Oder rusft direkt den Hersteller an, wenn dein Auto einen Defekt hat ? Sicher nicht, denn du gehst erstmal in die Werkstatt.