Der Weishaupt Wl10 Brenner läuft dauernd und schaltet erst mit Üt bei 110 Grad ab.
Am Stecker 41 Regelkette T2 liegt dauernd 220V Spannung, geschaltet von der kombinierten Nebenluftvorrichtung. Frage? darf das sein ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein, auf keinen Fall, stecke mal die Nebenluftvorrichtung aus (Kesselverkleidung öffnen) und stecke den Stecker von der Regelung direkt in den Brenner. Die Nebenluftvorrichtung mit dem Stopfen, der an einer Kette hängt, arretieren.
Wenn dann alles normal läuft, musst du der Nebenluftvorrichtung einen neuen Motor spendieren.
Gruß
Heizing
Nein, auf keinen Fall, stecke mal die Nebenluftvorrichtung aus (Kesselverkleidung öffnen) und stecke den Stecker von der Regelung direkt in den Brenner. Die Nebenluftvorrichtung mit dem Stopfen, der an einer Kette hängt, arretieren.
Wenn dann alles normal läuft, musst du der Nebenluftvorrichtung einen neuen Motor spendieren.
Gruß
Heizing
Hier mal ein Schaltbild auf S. 2.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5122955VMA00001_1.PDF
Ich vermute mal, dass das Relais K1 hängt. Dadurch meint die KNL, dass die Regelung ständig anfordert. Das Relais gibt es aber nur zusammen mit dem kompletten Motor.
S. hier.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7217841/spare_parts
Solltest du ein neueres Modell haben, einfach auf das Häuschen klicken und die Nr. von der Abdeckhaube der Nebenluftvorrichtung eingeben.
Gruß
Heizing
Dann viel Erfolg. Die Vitoair ist auch von Viessmann, das ist nur die Bezeichnung für die KNL ab 1999.
Nachfolgend noch das Schaltbild:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481771VMA00001_1.PDF
Da ist K1 ein zweipoliges Relais, übernimmt also auch die Aufgabe von K2. Das erklärt das Verhalten.
Hab mich nämlich schon gewundert, beim anderen Schaltbild müssten nämlich beide Relais hängen, wenn nur K1 hängt würde zumindest der Brenner abschalten, der Motor aber in der vorherigen Stellung bleiben.