Hallo Viessmann Community, Die Erweiterung Solar EM-S1 an meinem Vitodens 300-W B3H schaltet die Solarpumpe (ohne PWM) nicht ab, wenn die Ausschalttemperaturdifferenz (1492.1) erreicht ist. Im Display der Vitodens 300-W wird in diesem Augenblick völlig korrekt angegeben, dass die Solarpumpe aus sein sollte, tatsächlich ist aber am P1 der EM-S1 noch für mehrere Stunden Spannung für die Pumpe vorhanden. Ein Austausch der Erweiterung Solar EM-S1 liefert das gleiche Verhalten. Das Einschalten der Pumpe erfolgt völlig problemlos beim Erreichen der Einschalttemperaturdifferenz (1492.0), wenn sie z.B. über Nacht doch mal abgeschaltet hat. Die Solar-Parameter sind auf Werkseinstellung. Die Pumpe vom Typ Grundfos UPS 25-60 180 läuft ohne PWM. Das gleiche Verhalten lässt sich mit dem Aktorentest nachstellen. Woher kommt die stundenlange Nachlaufzeit, wenn scheinbar alle Komponenten funktionieren und richtig angeschlossen sind? Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen! 🙂 Bis bald, hartmutffb