abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Volumenstromsensor 1D Fehlercode

Moin Moin,

es geht um die Vitdens 200-W von Viessmann. Hier bekomme ich

immer den Fehler Code Volumenstromsensor 1D.

Es wurden Display, Platine ausgetauscht.

Im Schornsteinfegermodus läuft alles normal. Sobal auf normalen Betrieb umgeschaltet

wird, zeigt er die Meldung und springt auf Störung. Was bedeutet der Code und was ist zu tun bzw. wo sitzt das Teil? Im Bedienungsanleitung und Zubehör gibt es keinen Hinweis auf diese Meldung und Pläne wo das sitzt. Erbitte um Hilfe, da auch der Monteur so nicht weiterkommt. Vielen Dank

Vitodens 200-W.JPG
3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

Bei Codierung 2 setzen Sie 8A auf 176, dann 2d auf 0 und 1F auf 0, dann 8A wieder auf 175.

 

VG

Guten Tag zusammen, 

 

ich habe auch das gleiche Problem. Die Anlage wurde Anfang diesen Jahres nach einer 3 Jährigen Pause wieder in Betrieb genommen. Seitdem wurden einige Teile ausgetauscht, unter anderem zwei Mal die Platine. Die Anlage läuft im Moment. Zeigt aber wieder eine Störung an Fehlercode:     Volumenstromsensor 1D. Ich habe gelesen dass man den Sensor auscodieren kann oder doch lieber austauschen? 

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen

PXL_20240707_124047129.jpg
PXL_20240707_083924547.jpg

Hallo @cegu 

 

In Ihrem Heizkessel ist kein Volumenstromsensor verbaut. Legen Sie den Wert der Codierungsadressen fest, wie ich geschrieben habe.

 

2024-07-08 21_41_41-Window.png

 VG

Top-Lösungsautoren