Hallo,
wir haben eine Solaranlage mit 2 Kollektorfeldern und 2 Pumpen
Wilo Yonos Para ST15/7.0 PWM2, Baujahr 2016, die insgesamt
drei Pufferspeicher beheizen.
Seit einiger Zeit laufen beide Pumpen nicht mehr. Es ist nur die
grüne LED am blinken, wenn die Pumpe einschalten soll, oder
die LED ist aus, wenn die Kollektortemperatur zu nieder ist.
Die Relais 1 und 2, an denen die Pumpen angeschlossen sind,
zeigen dann die Werte EIN oder AUS an. Diese Relais sind also
nicht auf PWM umgestellt. Ist das für diese Pumpe korrekt oder
muss man da die Ansteuerung im Expertenmenü immer auf
PWM einstellen? Könnte es mit einem Stromausfall zusammenhängen?
Ich habe nur PULS, EIN/AUS, PWM zur Auswahl, nicht PWM A oder PWM B.
System steht auf 2, Hydraulik 1, alle Sensoren werden angezeigt:
Tkol bei S1, Tspu bei S2, SpeicherMitte bei Sensor 5, Heizungsrücklauf
bzw. Umwälzung bei Sensor 6, Tkol2 bei Sensor 6 und der Funktionsblock 2 steuert
über Relais 6 mit DeltaT Sensor 5 und 6 die Pufferentladepumpe korrekt an.
Ich nehme an, die Pumpen bleiben stehen, weil sie kein PWM Signal erhalten.
Kann ich das gefahrlos umstellen, um es zu testen, ohne dass ein Schaden
an der Pumpe und der Vitosolic entsteht?
Vielen Dank für eine Antwort
Hallo, heute hatte ich genug Sonne auf der Ostseite.
Der Test verlief positiv, die Pumpe 1 läuft wie gewünscht im Automatik Modus. Allerdings musste ich die Mindestdrehzahl auf 50% einstellen, damit sich wenigstens 3l/min Durchfluss ergaben.
Ein Maximalwert lässt sich bei meiner Regelung nicht einstellen und bei manuellem Betrieb saust die Pumpe mit 100% los.
Pumpe 2 auf der Westseite macht jedoch Probleme, schaltet sich laut LED mit Dauerlicht ein, macht auch Geräusche, bringt den Durchflussmengenzähler
aber überhaupt nicht zum Drehen bzw. den Tacco Setter schon gar nicht. Woran könnte das liegen?
Die Pumpe war seit drei Monaten im Stillstand, weil keiner merkte, dass etwas nicht stimmen konnte.
Kann es sein, dass auf dem Dach Ablagerungen vom Solarmedium im Kollektor blockieren, weil dort täglich 132° C erreicht wurden
ohne Zirkulation?