Der Brenner läuft zwar, auch die Brauchwassererwärmung klappt, jedoch ist auf Grund des Fehlerscoffenbar keine Warmwasserkreislauf zu den Heizkörpern und zur Fußbodenheizung möglich. Bis das ein Monteur in diesen Tagen kommt, hoffe ich auf eine "Zwischenlösung".
Danke für ein schnelle Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Versuche, Codieradresse 54 in Codierung 2, Allgemein, auf 54:0 (= keine Solarregelung) zu setzen. Bei einer neueren Regelung ist es Parameter 54 in Parameterebene 2.
Hallo,
I'm ersten Schritt teile uns erstmal die Herstellnummer des Kessels mit.
Ist eine Solaranlage vorhanden?
Grüße
Versuche, Codieradresse 54 in Codierung 2, Allgemein, auf 54:0 (= keine Solarregelung) zu setzen. Bei einer neueren Regelung ist es Parameter 54 in Parameterebene 2.