Vitodens300W, Fehlermeldung C2: Wie kann ich vorübergehend das Solarmudul "herausnehmen"?

Der Brenner läuft zwar, auch die Brauchwassererwärmung klappt, jedoch ist auf Grund des Fehlerscoffenbar keine Warmwasserkreislauf zu den Heizkörpern und zur Fußbodenheizung möglich. Bis das ein Monteur in diesen Tagen kommt, hoffe ich auf eine "Zwischenlösung".

 

Danke für ein schnelle Antwort.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Versuche, Codieradresse 54 in Codierung 2, Allgemein, auf 54:0 (= keine Solarregelung) zu setzen. Bei einer neueren Regelung ist es Parameter 54 in Parameterebene 2.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo, 

I'm ersten Schritt teile uns erstmal die Herstellnummer des Kessels mit. 

Ist eine Solaranlage vorhanden? 

Grüße 

Versuche, Codieradresse 54 in Codierung 2, Allgemein, auf 54:0 (= keine Solarregelung) zu setzen. Bei einer neueren Regelung ist es Parameter 54 in Parameterebene 2.

Ich hab die Überschrift nicht richtig gelesen. 🤷‍♂️🤦🏼‍♂️