Vitocomfort 200 diverses

Negativ fällt uns auf, dass man in der Einzelraumregelung eines Fußbodenkreises nicht die diesem Raum (Etage) zugeordneten Stellung der Ventile des Fußbodenthermostates sehen kann (Schaltzustand ein/aus). Es wäre wünschenswert diese mit anzuzeigen. Auch unter dem Fußbodenthermostaten der bei uns dem Technikraum zugeordnet ist, besteht keine Möglichkeit die Aktivität der angeschlossenen Ventile zu sehen, da wenn diese zugeordnet in keiner Ansicht mehr existieren. Die Daten stehen vom Fußbodenthermostaten ja zur Verfügung. Wir würden uns wünschen wenn man diese Zustände ebenfalls sehen könnte.

Fragen:

Welche Schalthysterese berücksichtigt das System bei der Berechnung zwischen gewünschter Temp und Temp. des Temp.-Sensors ?

 Was passiert wenn der Raumthermostat um 2 Grad höher gestellt wird um z.B. mit einem Raumheizkörper den Raum schneller aufzuheizen und man vergißt diesen zurückzustellen ? Berücksichtigt die Anlage dann auch bei Erreichen der Nachtabsenkung die eingestellte Temp. + Erhöhung durch Raumthermostaten ?

 Was lernt die Anlage eigentlich automatisch ? Hierzu haben wir keine Hinweise gefunden, weder im Handbuch noch im Web. Diese Grundlagen muss man doch eigentlich wissen, damit man nicht unnötig regelt um die gewünschten Temp.- zu erreichen. Es gibt hier natürlich etliche Einfussgrößen und Parameter anhängig von der Art der Fußbodenheizung, Trägheit, Anzahl der Heizkörper etc. p.p.

 Für eine kurzfristige Stellungnahme wären wir dankbar.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Kanzleigoering,

ich werde deinen Vorschlag gerne an unsere zuständigen Kollegen weiterleiten.

Zu deiner Frage:

Die Hysterese beträgt 3K.

Ja, wenn du über dein Raumthermostat die Raumsolltemperatur erhöhst, bleibt diese Erhöhung auch im reduzierten Betrieb atkiv.

Die Anlage lernt das Aufheizverhalten über die Einzelraumregelungen und fordert bei Bedarf dadurch ggf. eine höhere Solltemperatur am Heizkessel an, um träge Räume etwas schneller aufzuheizen.

Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Kanzleigoering,

ich werde deinen Vorschlag gerne an unsere zuständigen Kollegen weiterleiten.

Zu deiner Frage:

Die Hysterese beträgt 3K.

Ja, wenn du über dein Raumthermostat die Raumsolltemperatur erhöhst, bleibt diese Erhöhung auch im reduzierten Betrieb atkiv.

Die Anlage lernt das Aufheizverhalten über die Einzelraumregelungen und fordert bei Bedarf dadurch ggf. eine höhere Solltemperatur am Heizkessel an, um träge Räume etwas schneller aufzuheizen.