Störung Modbus Teilnehmer EF an 333 g

Hallo,

 

habe heute morgen den Fehler Störung Modbus Teilnehmer EF bekommen.

Wenn ich das richtig erkenne ist das ein Fehler vom PV Zähler der scheint augenscheinlich OK.

Kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen Fehlercode sagt mir leider garnichts.

 

20150101_111027.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jimie,

die Meldung sagt aus, dass es eine Verbindungsstörung zum Mod-Busteilnehmer gibt. In diesem Fall wäre es der PV-Regler. Du solltest mal die Einstellung am PV-Regler und die Anschlüsse prüfen lassen.

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Jimie,

die Meldung sagt aus, dass es eine Verbindungsstörung zum Mod-Busteilnehmer gibt. In diesem Fall wäre es der PV-Regler. Du solltest mal die Einstellung am PV-Regler und die Anschlüsse prüfen lassen.

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Bin gestern nach Hause gekommen und keine Störung mehr selbstheilung