abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Speicher-Wasserwärmer 165l VCB/VIB No.7516514617465

Hallo Zusammen,

ich habe in meinem Haus die Wasserrohre erneuern lassen. Der Warmwasserdurchfluß von ca. 7 l/min am Duschkopf ist mir zu gering (Kaltwasser ca. 11 l/min, ok). Die Fachfirma ist nach dem Filter (Hauseingangsdruck 5 bar) mit einem 22 x 1,2 Edelstahlrohr an den Warmwasserspeicher gegangen (Leitungslänge mit einigen Winkeln, T-Stück ca. 6m).

Jetzt meint die Firma "Da kommt nicht mehr Druck da der Speicher total verkalkt ist..".

Ich Frage mich ob es vielleicht auch an der Zuleitung liegen könnte. Man kan ja auch mit einem 28er Rohr auf den vorhandenen 3/4"-Anschluß gehen.

Wie auch immer, ich würde gerne den Speicher-Wasserwärmer VCB/VIB 7516514 von innen begutachten, bzw. reinigen. Gibt es dazu eine Schnittzeichnung, Explosionszeichnung oder Wartungsanleitung?

vielen Dank!

Alex

10 ANTWORTEN 10

Der Druck steigt nicht, wenn man eine 28mm-Leitung anschliesst.Es steigt hier nur der mögliche Volumenstrom.

Und bevor du den Speicher auseinander nimmst: Wie sieht denn die Zapfmenge an einem anderen Warmwasserventil aus ? Und wie gross ist die Leitung, welche zur Duscharamtur geht ?

Desweiteren haben viele Brauseköpfe eine Art Sieb/Durchflussbegrenzer im Anschlussgewinde. Wenn sich das auch nur teilweise zusetzt, wirkt sich das auch auf das Duschvergnügen aus.

Hallo Franky,

danke für die rasche Antwort. Es ist mir schon klar, dass der Druck sich ausgleicht wenn alles geschlossen ist. Man sieht es auch wenn man den Hahn öffnet dass am Anfang hoher Druck da ist, der aber auch schnell abgebaut wird. Die Leistung (Volumenstrom) fehlt.
Im Keller sind hinter dem Eingangsfilter 22 x 1,2 Edelstahlrohre verbaut. Vom Keller gehen dann 22er PEX-Rohre hoch und zu allen Verbrauchern. Der Durchfluß ist eigentlich überall gleich - siehe oben.
Ich lasse morgen mal den Speicher mir einem Rohr überbrücken. Wenn dann der Durchfluß immer noch nicht passt, kann es ja auch nicht am Speicher liegen.
Trotzdem wäre eine Schnittzeichnung nicht schlecht. Ich vermute zur Reinigung kann man oben den Deckel aufschrauben. Will da aber nicht unbedingt ran, weil ich nicht weis ob ich das wieder dicht bekomme..

VG
Alex

Wurde die Sicherheitsgruppe auch erneuert ? Klingt fast so, als würde hier ein Rückflussverhinderer hängen.

Das Sicherheitsventil und alle Hähne wurden auch getauscht (3/4"). Habe gestern nochmal die PEX-Rohre angeschaut: Im ganzen Haus (ab Keller) sind "TECE Dimension 20" verbaut - d.h. Innendurchmesser nur 14.1mm - ich befürchte das ist zuwenig! Ich meine für Kaltwasser reicht es gerade so (11 l/min), aber Warmwasser geht ja einen längeren Weg zur Heizung und zurück - ca. 2 x 5m mit Winkeln, T-Stück, Hähne, Speicher usw..
Ich greif mir heute nochmal die Handwerker - finde ich schlimm, dass die sich keinen Kopf machen und das "Problem: verkalkter Speicher" ausgemachte Sache ist...

Hallo feldmaex, 

gerne will ich dir eine Schnittzeichnung zur Verfügung stellen. Über die genannte Herstellnummer kann ich jedoch leider keine näheren Informationen abrufen. Bitte lasse mir alle Herstellnummern zukommen, die du auf dem Typenschild ausfindig machen kannst. Es handelt sich um eine Kessel-Speicher-Einheit, die angeflanscht ist. 

Beste Grüße °sr 

Hallo °sr,

der Brenner VB018, CE-0085AQ0695, 7516264607961101
auf der anderen Seite steht noch VIA18 CE-0085 AQ 0699, VIB18 CE-0085 AQ 0700, 7516793601573

Was nimmt man da zum Reinigen wenn sich der Dreck unten abgesetzt hat? Einen Nasssauger? Ist dafür noch ein Dichtungssatz erhältlich?

vielen Dank!

Gruß
Alex

Hallo feldmaex, 

die Speicherdichtung hat die Sachnummer 7819666. Ein Nasssauger könnte beispielsweise für dein Vorhaben verwendet werden.

Beste Grüße °sr 

Hallo,

ich wollte noch die Lösung präsentieren:
Ich hatte den Durchfluß nochmal direkt vor dem Speicher gemessen, schon dort war er zu gering. Hat dann auch der Chef der Heizungsfirma eingesehen. Nachdem alle Hähne und Ventile in der Rohrleitung getauscht wurden, hat die Fachfirma begonnen die Rohre wieder Stück für Stück zu zerlegen und siehe da: Ein Monteur hat einen Plastikstopfen vom Edelstahlrohr in der Leitung "vergessen"..

Danke trotzdem!

Danke für die Aufklärung. Wer soll sowas ahnen ?

Hallo feldmaex, 

danke für deine Rückmeldung. Das konnte wirklich niemand ahnen. Aber freut mich zu lesen, dass der Fehler gefunden wurde. 

Beste Grüße °sr 
Top-Lösungsautoren