abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Schutz vor Überspannung

Hallo,

ich habe eine schon etwas ältere Viessmann Gasheizung Trimatic MC/B im Haus und frage mich, wie ich diese am besten vor Überspannung schützen kann, z.B. bei Stromausfall (wenn dann wieder Strom kommt) oder evtl. auch bei Gewitter.

 

Bei normalen Geräten empfiehlt man "Stecker ziehen", bei einer Heizung geht das aber nicht.

 

Grüße,

 

MDierks33

10 ANTWORTEN 10

Am besten mit derartigen Überspannungsableitern

https://www.amazon.de/Dehn-S%C3%B6hne-952405-%C3%9Cberspannungsableiter-Stromversorgung/dp/B0018L7VN...

 

Achtung!!   Je nach Netzform vor Ort muss das entsprechende Modell durch deinen Elektriker eingebaut  werden.

 

Damit sind alle elektrischen Geräte im Haus geschützt

Hallo Hausdoc,
so ein Überspannungsableiter wird also (vermutlich) zentral beim Sicherungskasten vom Elektriker verbaut wird und schützt damit nicht nur speziell die Heizung, sondern alle Geräte.

Wenn also z.B. durch eine kleinere Überspannung beim Einschalten des Lichtes die Birne mit einem lauten Knall kaputt geht, sollte das dann ebenso wenig passieren mit dem Überspannungsableiter wie Platinenschäden an der Heizung nach einem Stromausfall?

Speziell für die Heizung einzeln würdest du gar nichts empfehlen bzw. gibt es nichts Sinnvolles?

Danke,

MDierks33

Nein..... alles Andere was auch teilweise beim Discounter angeboten wird ist teils sinnloses Kinderspielzeug ( deren schützendes Bauteil ein winziger Varistor für 2 Cent ist)

Einmal die genannten Ableiter rein und gut is.......

Das ist nur der Grobschutz, eigentlich müsste in die Leitung für die Heizung noch ein Feinschutz.

https://de.wikipedia.org/wiki/Überspannungsschutz#Feinschutz

Die Trimatik ist aber kein so ein Sensibelchen, zur Not geht es auch ohne Feinschutz.

Oder, wenn du nur ausstecken willst, kannst du die Anlage auch darüber anschließen lassen:

https://www.conrad.de/de/mennekes-1341-cee-wandsteckdose-16-a-3polig-230-v-1299342.html
https://www.conrad.de/de/rev-0512525555-cee-cara-stecker-16-a-3polig-250-v-1888349.html


Normale Steckdose geht nicht, muss polunverwechselbar sein.

Gruß


Heizing
Gruß
Heizing

Ein vernünftiger Überspannungsschutz ist nicht trivial und ist auch nicht mit nur einem Ableiter im Verteiler erledigt. Eine Aussage wie 'schützt dann alles im Haus' ist technisch eher unsinnig. Hier spielt z.B. auch eine Rolle, wie weit die Heizung elektrisch von der Verteilung entfernt ist, was sich in der Nähe befindet, was noch angeschlossen ist, usw..
Ohne (zusätzlichen) Feinschutz geht da meistens nichts. Empfehlung dafür:
Einbau-ÜS-Schutz wie z.B. Dehn DFL oder Finder 7P. Hier bei Conrad: https://www.conrad.de/de/dehn-dfl-m-255-924396-einbau-ueberspannungsschutz-ueberspannungsschutz-fuer...
Aber Achtung, da sind ziemlich sicher auch ganz billige Varistoren drin 😉

Und fast noch wichtiger ist eine vernünftige Hausratsversicherung...

@Heizing, KarlZei:
Also das wären zusätzliche Maßnahmen direkt bei der Heizung, als zusätzlicher Feinschutz, aber wichtiger und effektiver wäre der Überspannungsableiter am Sicherungskasten? Schätze mal der Feinschutz kostet eher wegen der Arbeit des Elektrikers, weniger durch die Anschaffung.

Apropos "nur ausstecken": Das habe ich mich auch schon gefragt, also ob es beim Stromausfall und der dann entstehenden Überspannung sobald der Strom wieder kommt, es etwas bringt, wenn ich vorher per Powerknopf die Heizungsanlage ausschalte? Nach dem Stromausfall schalte ich also die Heizung komplett ab und erst nachdem wieder Strom da ist, schalte ich sie wieder ein. Oder "wartet" die Überspannung gemütlich "vor" dem Ein/Ausschalter und kommt dann ganz genau so und unverändert beim wieder Einschalten?

Primär geht es mir jetzt nicht um eine perfekte Komplettabsicherung des ganzen Hauses mit Grob-, Mittel- und Feinschutz, sondern vor allem um die Heizung bei mittleren und kleineren Überspannungen. Wenn mit dem Überspannungsableiter von hausdoc jedoch auch andere Geräte mitgeschützt sind, umso besser.

Wenn es nur um die Heizung geht, sollte ein Schutz direkt an der Heizung ausreichend sein. Dieser schützt eingeschränkt auch andere Geräte an dem Zweig der Spannungsversorgung. Und tatsächlich würde ich diesen in diesem Fall einem ausschließlichen Schutz am Verteilerkasten vorziehen.
Du brauchst in beiden Fällen einen Elektriker, weil eben nicht jeder an der Haus-Elektrik beliebig herumschrauben darf - auch wenn der Anschluss eines Einbau-Schutzes weitgehend dem Anschließen einer Deckenlampe entspricht. Und wenn eh ein Elektriker benötigt wird, kann er auch gleich bezüglich des ÜS-Schutzes beraten.


"Oder "wartet" die Überspannung gemütlich "vor" dem Ein/Ausschalter und kommt dann ganz genau so und unverändert beim wieder Einschalten?"

Kann sein, ist bei kurzzeitigen Überspannungen aber unwahrscheinlich. Kommt halt unter anderem darauf an, was der Grund für die Überspannung war bzw. noch ist.

Der Grobschutz ist unerlässlich, um große Überspannungssströme des Netzes abzufangen.

Das Ausschalten kann klappen, eine richtige Überspannung nach einem Blitzschlag springt aber einfach über den Schalter drüber, die Kontaktöffnungsweite ist da nicht groß genug.
Gruß
Heizing

@Heizing, KarlZei:
Blitzschlag ist wohl tatsächlich primär eine Sache des Grobschutzes und selbst dann nicht immer kontrollierbar, was ich so gelesen habe.

Es geht mir in erster Linie um die weniger dramatischen Überspannungen, die halt z.B. nach einem Stromausfall enststehen oder einfach so immer wieder mal, was ich z.B. daran merke, dass gelegentlich beim Einschalten des Lichtes eine noch junge Birne sich mit einem lauten Knall verabschiedet oder daran, dass hin und wieder mal das Licht plötzlich flackert.

Wegen so einer Überspannung nach Stromausfall ist kürzlich die Fühlerplatine drauf gegangen, obwohl diese - wie hier schon angemerkt wurde - nicht unbedingt zu den sensiblen, häufig ausfallenden Teilen gehört. Zuerst dachte der Heinzungsmann, es läge nur an den Verstellungen, die nach einem Stromausfall bei mir immer da sind, weil die Batterie in der Schaltuhr mittlerweile entleert ist, aber auch nach Einstellung aller Codieradressen und Fehlermeldungen ging die Heizung nicht und blinkte abwechselnd rot-grün.
Das möchte ich nicht öfters bei irgendwelchen Stromproblemchen erleben....

Für diese Anwendung würde der DEHN DFL M 255 schon ausreichen. Aber wenn von außen was Heftiges kommet bringt der nichts. Wenn des fachgerecht sein soll, brauchst du Grobschutz, evtl . Mittelschutz und Feinschutz.
Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren