Schaltuhr 9504 373 (Tetramatik): welche Bedeutung haben die zwei Brücken?

Die obere ist bei mir offen, die untere geschlossen (vgl. Anhang), in der Serviceanleitung steht darüber leider nichts.

P1000801.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo rfolger,

 

mit der Belegung der Brücken codiert man die Anlagenausführung und die Anzahl der Schaltzeiten.

 

Brücke "Br1" ist im Anlieferungszustand offen.

Brücke "Br2" ist im Anlieferungszustand geschlossen.

 

Mit freundlichen Grüßen °mi

 

 

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo rfolger,

 

mit der Belegung der Brücken codiert man die Anlagenausführung und die Anzahl der Schaltzeiten.

 

Brücke "Br1" ist im Anlieferungszustand offen.

Brücke "Br2" ist im Anlieferungszustand geschlossen.

 

Mit freundlichen Grüßen °mi

 

 

 

 

 

 

Hallo, 

ich habe eine defekte Schaltur ausgetauscht und dabei eine interessante Montageanleitung gefunden.

Austausch der Schaltuhr bei Tetramatik-MC-1, -MB, -m-1, 7430 028-K/-L, Nr. 7420..., Novamatic WS Motomatik D/WS und Regeleinheit F/WS und Regeleinheit DZ/WS. usw.